EL SERVICIO ELECTRICO EN LOS SISTEMAS RURALES … Foro... · indicadores de fallas gestores...

24
EL SERVICIO ELECTRICO EN LOS SISTEMAS RURALES DE ELD (SER) Lima, octubre 2011 Huaytará - Chocorvos Palpa Rural Puquio Rural Pisco Rural Chaviña Incuyo Pausa Tambo Quemado Ing. Gil Ramos

Transcript of EL SERVICIO ELECTRICO EN LOS SISTEMAS RURALES … Foro... · indicadores de fallas gestores...

EL SERVICIO ELECTRICO EN LOS SISTEMAS RURALES DE ELD (SER)

Lima, octubre 2011

Huaytará - Chocorvos Palpa Rural Puquio Rural Pisco Rural Chaviña Incuyo Pausa Tambo Quemado

Ing. Gil Ramos

Descripción

La resolución de OSINERGMIN N°179-2009-OS/CD, fijó para el periodo 01 de noviembre 2009 al 31 de

octubre 2013, los Sistemas Eléctricos que pertenecen a las zonas Rurales de ELD. Estos son los Sectores de

Distribución Típicos 4 (urbano rural) y 5 (rural), los cuales están localizados en las provincias de

Castrovirreyna y Huaytará (Región Huancavelica), Palpa (Región Ica) y Lucanas, Parinacochas, Páucar del

Sara Sara y Sucre (Región Ayacucho).

Los alimentadores de MT mas extensos de los SER - ELD cruzan zonas de más de 4 000 m.s.n.m., con

limitadas y difíciles vías de acceso, comunicaciones deficientes y condiciones climáticas adversas (descargas

atmosféricas, nevadas, fuertes vientos, etc.) las cuales ocasionan interrupciones del servicio que en muchos

casos no pueden ser calificadas como «fuerza mayor» debido a la falta de documentación probatoria, según

exige la Norma, por ausencia de autoridades y de información oficial del SENAMHI.

En razón a las condiciones locales en mención, para dar mayor confiabilidad, el diseño de las líneas de

distribución deben obedecer a criterios técnicos mas exigentes de los estándares vigentes del CNE

(estructuras, protección, etc.), lo que implica mayor inversión y costos de operación y mantenimiento reales los

cuales no son reconocidos en el VNR y CO&M adaptado y por consiguiente en el VAD.

Electro Dunas 2

Ubicación Geográfica

3 Electro Dunas

MARCONA

60 kV

Características del SER-ELD

4 Electro Dunas

Características del SER-ELD

5 Electro Dunas

Problemática de los SER-ELD

1. La electrificación rural, parte de una premisa técnica y económica cuestionable. No reconoce por ejm. que en la Sierra con 3000, 4000 y 5000 msnm, la infraestructura eléctrica deben ser mas robustas y costosas para dichas características geográficas, lo cual afecta la confiabilidad de la distribución.

2. Tampoco se reconoce la cantidad de sistemas de protección (Recloser) para selectivar las fallas por las interrupciones imprevistas.

3. Los alimentadores de MT de los SER - ELD recorren zonas de más de 4000 m.s.n.m., con limitadas y difíciles vías de acceso, comunicaciones deficientes y condiciones climáticas adversas las cuales dificultan la ubicación de las interrupciones del servicio prolongando su reposición.

4. El consumo por cliente es diminuto comparado con el consumo de clientes en ciudades. Esta característica del mercado afecta la rentabilidad.

5. Las pérdidas técnicas son elevadas debido a las grandes extensiones de las redes primarias.

Electro Dunas 6

Problemática de los SER-ELD

Electro Dunas 7

4% 8% 11% 14% 19% 21%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Venta [%]

Pérdidas Totales de Energía

[%]

Nº Clientes [%]

SAIFI [%]

SAIDI [%]

VNR [%]

% D

E P

AR

TIC

IPA

CIO

N

ELECTRO DUNAS INDICADORES DE GESTION

Participación del Sector Rural en el total de ELD

100%

211%274%

360%

485%529%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

Venta [%]

Pérdidas Totales de Energía

[%]

Nº Clientes [%]

SAIFI [%]

SAIDI [%]

VNR [%]

% E

N B

ASE

VEN

TAS

ELECTRO DUNAS INDICADORES DE GESTION

Participación del Sector Rural en el total de ELD

Indice: Ventas=100

Indicadores Operativos/Comerciales

Cuadro 2

Sistema

Eléctrico

Venta

[MW.h]Venta

[%]

Pérdidas

Totales de

Energía

[MW.h]

Pérdidas

Totales de

Energía

[%]

Nº ClientesNº Clientes

[%]

SAIFI

[Numero]

SAIFI

[%]

SAIDI

[Horas]

SAIDI

[%]

VNR

[US$ 000]

VNR

[%]

Urbano 598.614 96% 66.714 92% 158.823 89% 19,4 86% 58,0 81% 53.961 79%

Rural 24.383 4% 6.011 8% 19.040 11% 3,2 14% 13,6 19% 14.077 21%

Total 622.997 100% 72.725 100% 177.863 100% 23 100% 72 100% 68.038 100%

8.6.- En ELD las ventas al sector rural, representan el 4% del total, las interrupciones SAIFI 14% deltotal y el VNR el 21% del total. El grafico superior derecho, ilustra la proporcionalidad de lasinversiones vs ventas e interrupciones. Por ejm. La participación de electrificación rural en ELDes 5 veces la participación de las ventas rurales en el total

Problemática de los SER-ELD

8 Electro Dunas

Evolución Semestral del NIC y DIC

Nota: Las interrupciones del servicio originadas por fenómenos naturales son causadas por nevadas, fuertes vientos y descargas atmosféricas

9 Electro Dunas

1.74.0

1.12.7

1.5 2.5 3.0

6.1

2.8 2.6 2.1

0.8

0.1

0.50.3

0.40.8 0.1 0.4

0.2

5.31.7

1.30.1 3.7 1.1

3.2

2.5

1.3 1.61.5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Nu

me

ro

NIC Estimado por Semestre - Palpa Rural

Propias Terceros Fenomenos Naturales

2.2

17.0 20.223.9

12.6

26.2

16.97.9 9.5

15.0

4.8

1.40.6

1.9

0.6

3.0

1.3

1.0

0.3

0.5

18.9

1.84.3

0.8 22.6

8.322.9

16.85.2

2.0 18.6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Du

raci

on

DIC Estimado por Semestre - Palpa Rural

Propias Terceros Fenomenos Naturales

ToleranciaDIC en MT: 17ToleranciaNIC en MT: 7

Semestre Propias Terceros Fenomenos Naturales Total general

2006-S1 1,7 5,3 7,0

2006-S2 4,0 0,8 1,7 6,4

2007-S1 1,1 0,1 1,3 2,5

2007-S2 2,7 0,5 0,1 3,3

2008-S1 1,5 0,3 3,7 5,5

2008-S2 2,5 0,4 1,1 4,0

2009-S1 3,0 0,8 3,2 7,0

2009-S2 6,1 2,5 8,6

2010-S1 2,8 0,1 1,3 4,2

2010-S2 2,6 0,4 1,6 4,6

2011-S1 2,1 0,2 1,5 3,8

Tolerancia NIC en MT: 7

Semestre Propias Terceros Fenomenos Naturales Total general

2006-S1 2,2 18,9 21,1

2006-S2 17,0 1,4 1,8 20,2

2007-S1 20,2 0,6 4,3 25,1

2007-S2 23,9 1,9 0,8 26,6

2008-S1 12,6 0,6 22,6 35,9

2008-S2 26,2 3,0 8,3 37,6

2009-S1 16,9 1,3 22,9 41,1

2009-S2 7,9 16,8 24,7

2010-S1 9,5 1,0 5,2 15,7

2010-S2 15,0 0,3 2,0 17,3

2011-S1 4,8 0,5 18,6 23,9

Evolución Semestral del NIC y DIC

10 Electro Dunas

Nota: Las interrupciones del servicio originadas por fenómenos naturales son causadas por nevadas, fuertes vientos y descargasatmosféricas

1.0 0.13.1 4.3 4.3 2.9

8.3

15.4

3.5

9.64.8

2.00.2

0.1 1.2

0.4

2.8

1.00.5

2.01.9

13.4

3.56.4

3.6

9.0

10.3

11.0

12.1 18.6

0

5

10

15

20

25

30

Nu

me

ro

NIC Estimado por Semestre - Sistema Huaytara Chocorvos

Propias Terceros Fenomenos Naturales

173.5

45.7123.7

57.7

253.9

26.984.0 129.3

11.479.2

11.0

42.40.1

0.012.7

10.316.8

4.1 32.5

121.5

22.6

133.4

61.2

179.5

46.5

38.345.0

21.5

121.4

32.60

80

160

240

320

400

480

560

640

Du

raci

on

DIC Estimado por Semestre - Sistema Huaytara Chocorvos

Propias Terceros Fenomenos Naturales

ToleranciaDIC en BT: 40

ToleranciaNIC en BT: 10

Semestre Propias Terceros Fenomenos Naturales Total general

2006-S1 1,0 2,0 3,0

2006-S2 0,1 2,0 1,9 4,1

2007-S1 3,1 0,2 13,4 16,7

2007-S2 4,3 0,1 3,5 7,8

2008-S1 4,3 6,4 10,7

2008-S2 2,9 1,2 3,6 7,7

2009-S1 8,3 0,4 9,0 17,8

2009-S2 15,4 2,8 10,3 28,5

2010-S1 3,5 1,0 11,0 15,4

2010-S2 9,6 12,1 21,7

2011-S1 4,8 0,5 18,6 23,9

Tolerancia NIC en BT: 10

Semestre Propias Terceros Fenomenos Naturales Total general

2006-S1 173,5 121,5 294,9

2006-S2 45,7 42,4 22,6 110,7

2007-S1 123,7 0,1 133,4 257,2

2007-S2 57,7 0,0 61,2 119,0

2008-S1 253,9 179,5 433,4

2008-S2 26,9 12,7 46,5 86,2

2009-S1 84,0 10,3 38,3 132,6

2009-S2 129,3 16,8 45,0 191,1

2010-S1 11,4 4,1 21,5 36,9

2010-S2 79,2 121,4 200,7

2011-S1 11,0 32,5 32,6 76,0

Tolerancias NTCSE y NTCSER

Electro Dunas

11

MT BT MT BT

6 8 10 13

6 8 10 13

6 8 10 13

6 8 10 13

6 8 10 13

6 8 10 13

6 8 10 13

6 8 10 13

Tolerancias N y D (NTCSE) S.Tipico 2

NUMERO DURACION

MT BT MT BT

Palpa Rural SE0246 4 7 10 17 25

Pisco Urbano Rural SE1046 4 7 10 17 25

Huaytará-Chocorvos SE0051 5 7 10 28 40

Puquio Rural SE0247 5 7 10 28 40

Pausa SE0049 4 7 10 17 25

Chaviña SE0053 5 7 10 28 40

Incuyo SE0054 5 7 10 28 40

Tambo Quemado SE0056 5 7 10 28 40

NUMERO DURACION

Tolerancias NIC y DIC (NTCSER)

Nombre del Sistema Codigo del SistemaSector

Típico

Acciones de ELD para mejorar Servicio Eléctrico en SER

Electro Dunas 12

SC215 LL202 LL203 LL204 PU202 PU203 SC215 LL202 LL203 LL204 PU202 PU203 SC215

1 PALPA RURAL 4 542 1 3 1 6 12 9 1 5 8

2 HUAYTARA CHOCORVOS 5 410 4 18 30 1 4 6

3 PUQUIO RURAL 5 255 1 1 6 6 1 2 5

4 PISCO RURAL 4 50

5 INCUYO 5 35

6 CHAVIÑA 5 8

7 PAUSA 4 7

8 TAMBO QUEMADO 5 2

4 1 3 1 1 1 18 6 12 9 6 6 30 3 11 19

7 4 18 39 30 11

INDICADORES DE FALLASGESTORES

ACCIONES EN SISTEMAS ELECTRICOS RURALES (SER)

PARARRAYOSITEM SISTEMA ELECTRICO

SECTORES

TIPICOS

LONGITUD

TOTAL RED

(KM)

TELEFONOS

SATELITALES

COMUNICACIÓN

RECLOSER A CCO

RECLOSER

ACCIONES QUE SE VIENEN REALIZANDO

Electro Dunas

13

SC215

ACCIONES QUE SE VIENEN REALIZANDO

Electro Dunas

14

LL202

ACCIONES QUE SE VIENEN REALIZANDO

Electro Dunas

15

ACCIONES QUE SE VIENEN REALIZANDO

Electro Dunas

16

ACCIONES QUE SE VIENEN REALIZANDO

Electro Dunas 17

* Cumplimiento Plan Anual Mantenimiento(Inspeccion,limpieza, poda arboles)* Capacitacion personal-gestores con comunicacion y motocicleta* Instalacion Indicadores Fallas-disminucion tiempo reposicion-patrullaje* Instalacion 1 recloser con comunicacion al CCO* Programa de Inversiones (Posterias)

RECLOSER

RECLOSER

IF

IF

2 GESTORES

ACCIONES QUE SE VIENEN REALIZANDO

Electro Dunas 18

IF IF

* Cumplimiento Plan Anual Mantenimiento(Inspeccion, limpieza, poda arboles)* Capacitacion personal-gestores con comunicacion y motocicleta* Instalacion Indicadores Fallas-disminucion tiempo reposicion-patrullaje* Instalacion 1 recloser con comunicacion al CCO* Programa de Inversiones (Posterias)

RECL

OSER

3 GESTORES

Electro Dunas 19

ALBUM DE FOTOS

Electro Dunas 20

RECLOSER EJE TICRAPO RECLOSER SECTOR OCOBAMBA

Electro Dunas 21

INDICADORES DE FALLAS

Electro Dunas 22

SATELITALES RADIOS HF

Electro Dunas 23

COMUNICACIÓN RECLOSER VIA GPRS A CCO ELD

SISTEMA GPRS RECLOSER

FIN

Electro Dunas 24