NEC FORUM 2006 México, D. F.
Mediciones Correctas en Instalaciones Eléctricas bajo la
NOM-001-SEDE-2005
Roberto Ruelas Gómez
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Objetivo
n Presentar métodos de medición y comprobación para cumplir con el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005. Utilizando para ello, aparatos comercializados en nuestro país.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Índicen Justificación e Introducción
n Ley Federal de Metrología y Normalizaciónn NOM-001-SEDE-2005 – Instalaciones Eléctricasn Informes Técnicos requeridos por el PEC de la
NOM-001-SEDE-2005
n Propuestas de Métodos de Medición y Comprobaciónn Instalaciones Nuevasn Modificaciones y Ampliacionesn Métodos de Comprobación
n Conclusiones
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Ley Federal sobre Metrología y Normalización – Art. 3
n Evaluación de la conformidad: la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba,calibración, certificación y verificación;
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Ley Federal sobre Metrología y Normalización – Art. 41
Las normas oficiales mexicanas deberán contener:
…IV.- Los métodos de prueba aplicables en
relación con la norma y en su caso, los de muestreo;
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Ley Federal sobre Metrología y Normalización – Art. 91
n Cuando para comprobar el cumplimiento con una norma oficial mexicana se requieran mediciones o pruebas de laboratorio, la verificación correspondiente se efectuaráúnicamente en laboratorios acreditados y aprobados, salvo que éstos no existan para la medición o prueba específica, en cuyo caso, la prueba se podrá realizar en otros laboratorios, preferentemente acreditados.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
NOM-001-SEDE-2005
En su texto esta Norma Oficial Mexicana:
- NO Tiene Métodos de Prueba aplicables- NO Especifica mediciones o pruebas de
laboratorio.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
El 24 de octubre de 2006 aparece en el DOF el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la NOM-001-SEDE-2005.
Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la NOM
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la NOM
n 3.5 Informe técnico: documentación que incluye el Proyecto Eléctrico, listas de verificación y, en su caso, los informes de las pruebas y mediciones.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la NOM
n 5.6 El dictamen de verificación debe apoyarse en actas circunstanciadas e informes técnicos, en las cuales se indiquen los detalles, circunstancias, los resultados de las mediciones y pruebas presentadas por el solicitante de la verificación o, en su caso, realizadas por la UV, así como la información necesaria para entenderlos e interpretarlos.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la NOM
n 5.10 La UV, en su caso, debe realizar las mediciones y comprobaciones correspondientes de acuerdo al anexo F. La verificación documental y en sitio debe realizarse de acuerdo con el contenido de la NOM.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la NOM
n 5.11 Mediciones y comprobaciones en las instalaciones eléctricas que podrá considerar la UV:n I Resistencia de aislamiento de los cables alimentadores
principales.n II Continuidad eléctrica de envolventes y canalizaciones
metálicas.n III Resistencia de electrodos artificiales y de la red de
tierra.n IV Polaridad de las conexiones en los receptáculos.n V Las demás que se requieran para verificar el cumplimiento
con la NOM, conforme a métodos de medición y comprobación.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la NOM
ANEXO F(INFORMATIVO)
MEDICIONES Y COMPROBACIONES EN LA INSTALACION ELECTRICA
1 DIMENSIONALES (LONGITUD, ANCHO Y PROFUNDIDAD)Para determinar la longitud, ancho y profundidad de superficies u objetos
en una instalación, fijos o que pueden retirarse de la instalación.2 AREASPara determinar el área de un inmueble, terreno, objeto o equipo.3 ESPESORPara determinar el espesor de placas o recubrimientos.4 NIVEL DE ILUMINACIONPara determinar el nivel de iluminación en un área o espacio de un
inmueble.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la NOM
ANEXO F(INFORMATIVO)
MEDICIONES Y COMPROBACIONES EN LA INSTALACION ELECTRICA
5 TENSION ELECTRICAPara determinar la medición de la tensión eléctrica en una instalación eléctrica.
6 CORRIENTE ELECTRICAPara determinar la medición de la corriente eléctrica en una instalación eléctrica.
7 RESISTENCIA DE AISLAMIENTOPara determinar la resistencia de aislamiento de los conductores eléctricos.8 RESISTENCIA A TIERRAPara determinar el método de medición de resistencia a tierra.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la NOM
ANEXO F(INFORMATIVO)
MEDICIONES Y COMPROBACIONES EN LA INSTALACION ELECTRICA
1 DIMENSIONALES (LONGITUD, ANCHO Y PROFUNDIDAD)2 AREAS3 ESPESOR4 NIVEL DE ILUMINACION5 TENSION ELECTRICA6 CORRIENTE ELECTRICA7 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO8 RESISTENCIA A TIERRA
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la NOM
En resumen:
(a) El solicitante de la verificación presentará los resultados de las mediciones y pruebas. La UV pudiera llevarlas a cabo.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la NOM
En resumen:
(b) La UV debe considerar las mediciones y comprobaciones que se requieran para verificar el cumplimiento con la NOM, conforme a mméétodos de medicitodos de medicióón n y comprobaciy comprobacióón.n.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
¿¡Y CUÁLES SON ESOS MÉTODOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN!?
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
PROPUESTAS DEMétodos de Medición y Comprobación
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
1.- En Instalaciones Nuevas – No Energizadas -
Las mediciones y comprobaciones “… que se requieran para verificar el cumplimiento con la NOM…” (PEC 5.11)
5.11.1 Resistencia de aislamiento de los cables alimentadores principales.5.11.2 Continuidad eléctrica de envolventes y canalizaciones metálicas.5.11.3 Resistencia de electrodos artificiales y de la red de tierra.5.11.4 Polaridad de las conexiones en los receptáculos.F. 1 DIMENSIONALES (LONGITUD, ANCHO Y PROFUNDIDAD)F. 2 AREASF. 3 ESPESOR
Referencia: PEC NOM-001-SEDE-2005
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
2.- Para Modificaciones y Ampliaciones – Ya energizado
Las mediciones y comprobaciones “que se requieran para verificar el cumplimiento con la NOM”…, PEC 5.11
5.11.1 Resistencia de aislamiento de los cables alimentadores principales.5.11.2 Continuidad eléctrica de envolventes y canalizaciones metálicas.5.11.3 Resistencia de electrodos artificiales y de la red de tierra.5.11.4 Polaridad de las conexiones en los receptáculos.F.1 DIMENSIONALES (LONGITUD, ANCHO Y PROFUNDIDAD)F.2 AREASF.3 ESPESORF.4 NIVEL DE ILUMINACIONF.5 TENSION ELECTRICAF.6 CORRIENTE ELECTRICA
Referencia: PEC NOM-001-SEDE-2005
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
3.- Otras Mediciones
Las mediciones y comprobaciones “que se requieran para verificar el cumplimiento con la NOM”…, PEC 5.11
1.- Secuencia de Fases2.- Tensión de Paso y de Contacto3.- Separación de conductores puesto y de puesta a
tierra.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
3.- Otras Mediciones
Las mediciones y comprobaciones “que se requieran para verificar el cumplimiento con la NOM”…, PEC 5.11
1.- Secuencia de Fases2.- Tensión de Paso y de Contacto3.- Separación de conductores puesto y de puesta a
tierra.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
¿Qué es una comprobación?
Al faltar una definición en el PEC, utilizamos la de la Real Academia de la Lengua para Comprobar.
1. tr. Verificar, confirmar la veracidad o exactitud de algo.
POR LO QUE LA RESPUESTA DE UNA COMPROBACIÓN PUEDE SER SI O NO.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
¿Cómo se pueden hacer dichas mediciones y comprobaciones?
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia de aislamiento de los cables alimentadores
n La NOM solo menciona requisito de una baja resistencia de aislamiento (menos de 1 Megaohm) para aplicaciones electrostáticas y, de una alta resistencia de aislamiento (mayor a 6 100 Megohm-m @ 16 C) para los conductores a utilizarse en quirófanos (517-160a(6)NOTA 2)
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia de aislamiento de los cables alimentadoresn Aparato Mostrado :
“Megger BMM503 Insulation Tester” de Avo International
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia de aislamiento de los cables alimentadores
Este aparato tiene voltajes de prueba:n 250 V para circuitos de baja tensión. n 500 V para circuitos de voltaje
nominal hasta 500 V.
Además tiene función de continuidad.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia de aislamiento de los cables alimentadoresn Criterio de Aceptación: La resistencia en
ohms por 305 m de longitud de cable, corregida a 15,6C debe ser mayor al producto de K log10 (Dia Ext / Diaconductor), donde K es la constante del material.Ejemplo: K = 50 000 para Termoplástico (THW)
Fuente: IPCEA.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia de aislamiento de los cables alimentadoresn Nota Importante:
Como la temperatura afecta el aislamiento. Por cada 10 C arriba de 20 C, hay que doblar la resistencia en ohm.Ejemplo: Un cable a 40 C con 1 Mohm es equivalente a uno a 20 C con 4 Mohm.
Fuente: IPCEA.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Continuidad eléctrica
n La continuidad eléctrica de las canalizaciones es requerida para asegurar la puesta a tierra de las mismas y de los equipos conectados aguas abajo.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Continuidad eléctrica
n Los probadores de aislamiento por lo general tienen la función de continuidad; o sea, de prueba a muy bajo voltaje, la que sirve para detectar falta de continuidad eléctrica.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Continuidad eléctrica n Aparato Mostrado:
“SureTest Circuit Analyzer” de Ideal Industries
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Continuidad eléctrica
n El aparato simula un carga conectada entre línea y tierra para calcular la IMPEDANCIA DEL CIRCUITO A TIERRA.
n Con el valor de impedancia y el valor de la corriente de corto circuito en el punto, se calcula la POTENCIA de corto circuito.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Continuidad eléctrica
n Ejemplo de un Criterio de Aceptación: 5 ohm máximo en receptáculos a 127 V
n Justificación: 127 V / 5 ohm = 25 amperes
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia a tierra
n La NOM requiere una resistencia a tierra de 25 Ohm o menos, de electrodos o del sistema completo.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia a tierra
n Aparato Mostrado:
“PDR301 Earth Resistance Meter”de Sanwa
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia a tierra
n La medición mediante el conocido método de 3 puntos, requiere hacer la gráfica correspondiente para obtener el valor de resistencia a tierra. Referencia: NOM-022-STPS-1999.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia a tierra
Referencia: Getting down to Earth… www.megger.com
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia a tierra
n Como comprobación del valor se puede emplear también el método de 2 puntos.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia a tierra
Referencia: Getting down to Earth… www.megger.com
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia a tierraEn sistemas muy grandes un método recomendado de
medición es el de la PENDIENTE.
Referencia: Getting down to Earth… www.megger.com
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia a tierra
n Criterios de Aceptación: 25 ohm máximo en acometidas de BT y
subestaciones hasta 250 kVA hasta 34,5 kV
10 ohm máximo en subestaciones mayores de 250 kVA y hasta 34,5 kV
5 ohm máximo en subestaciones mayores de 250 kVA y más de 34,5 kV
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia a tierra
n Nota Importante:
El método de caída de tensión puede abreviarse en lugares no urbanizados colocando el electrodo P2 al 62 % de la distancia C1-C2.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Polaridad de las conexiones en los receptáculos
n La NOM pide que todos los receptáculos de instalaciones nuevas sean del tipo con conexión a tierra.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Polaridad de las conexiones en los receptáculos
n Aparato Mostrado:
Probador de ContactosMarca: Ideal Industries
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Polaridad de las conexiones en los receptáculos
n Criterio de Aceptación:
De una muestra, todos los receptáculos están correctamente conectados.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Dimensiones Lineales y Áreas
n La NOM estipula:n Longitudes en:
n Soportes de canalizacionesn Soportes de cablesn Límites de áreas peligrosasn Cajas de conexionesn Áreas de Trabajo
n Áreasn Para cálculo de alimentadores
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Dimensiones Lineales y Áreas
n Aparato Mostrado:
Laser DistancemeterMarca: LEICA Disto
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Dimensiones Lineales y Áreas
n Criterio de Aceptación:
De una muestra, todas las dimensiones medidas corresponden con lo estipulado por la NOM.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Espesor
n La NOM menciona los espesores mínimos de las cajas de conexiones.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Espesor
n Criterio de Aceptación:
De una muestra, todas las comparaciones físicas de materiales deben coincidir con la NOM
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Nivel de Iluminación
n La NOM dice en el Capítulo #1 que los equipos deben tener una iluminación apropiada. Y, en el Capítulo 9, para subestaciones sí hay una tabla de iluminancia (T924-5), y otra para alumbrado público (T930-6c)
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Nivel de Iluminaciónn Aparato Mostrado:
“Lux Meter Cat. 401025” de Extech
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Nivel de Iluminación
n Criterio de Aceptación:
De una muestra, el promedio de las lecturas debe dar una lectura de iluminancia mayor que la de la NOM.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Tensión Eléctrica
n La NOM dice que los equipos no deben ser utilizados a tensión mayor que la nominal
Ref: Sección 110-4
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Tensión Eléctrica
n Aparato Mostrado:
MultímetroModelo 175 de Fluke
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Tensión Eléctrica
n Criterio de Aceptación:
Los equipos no deben estar conectados a una tensión mayor que la nominal
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Corriente Eléctrica
n La NOM dice que no debe reducirse la capacidad de conducción de corriente del neutro en la parte de la carga que consista en cargas no lineales alimentadas con un sistema de tres fases cuatro conductores, conectado en estrella
Ref: Sección 220-22
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Corriente Eléctrica
n Aparato Mostrado:
Gancho RMSModelo 2000Ade Amprobe
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Corriente Eléctrica
n Criterio de Aceptación:
El calibre del conductor puesto a tierra (neutro) debe ser apropiado para conducir la corriente de desbalanceo y de cargas no lineales.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Secuencia de fases
n La NOM solamente indica el orden de acomodo que deben tener las fases en tableros.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Secuencia de fases n Aparato Mostrado:
“PRM1 Phase Sequence Tester” de Amprobe
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Secuencia de fases
n En el mercado existen aparatos muy económicos para medir la secuencia de fases.
n Por ser de uso sencillo pero en lugares con alta capacidad de corriente de corto circuito, los secuencímetros deben utilizarse únicamente con la protección personal adecuada.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Secuencia de fases
n Criterio de Aceptación:
La secuencia de fases debe ser la estipulada por la NOM.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Tensión eléctrica de paso y de contacto
n La NOM indica que deben calcularse las tensiones de paso y de contacto.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Tensión eléctrica de paso y de contacton Aparato Mostrado:
“DET4TD” de Megger
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Tensión eléctrica de paso y de contacto
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Tensión eléctrica de paso y de contacto
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Tensión eléctrica de paso y de contacton R de Contacto:
C-P-CERCA-En R de Paso:
C-B-A-En E = Rmedida x Ig
Referencia: Gettingdown to Earth…www.megger.com
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Tensión eléctrica de paso y de contacto
n Criterio de Aceptación:
La tensión de paso y de contacto medida debe ser menor a las arrojadas por cálculo que soporta un individuo en ese lugar.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Separación de Conductores
n Aparato Mostrado:
“GroundResistance TesterModel 3731” de AEMC
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Separación de Conductores
n Criterio de Aceptación:
El conductor puesto a tierra no debe estar conectado más de una vez a tierra.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Conclusiones
n Se han presentado métodos de medición y comprobación para cumplir con el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Conclusiones
n Se ha hecho hincapié en que los resultados de las mediciones y pruebas presentadas por el solicitante de la verificación o, en su caso, realizadas por la UV, deben tener la información necesaria, tal como el criterio de aceptación, para entenderlos e interpretarlos.
www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
¡Gracias!